михаил | Дата: Вторник, 29.11.2011, 13:28 | Сообщение # 1 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Статус: Offline
| Ответьте,кто знает.Можно ли включить двигатель типа АВР-250-S4, 75 кВт, 1500 об.,напряжением 660/1140 В на напряжение 380 В,нам надо его испытать-проверить нормально ли работает обмотка.Можно ли включить его на холостом ходу ненадолго,660 В у нас в цехе нет.Обмотка соединена в треугольник.
|
|
| |
energo | Дата: Вторник, 29.11.2011, 22:00 | Сообщение # 2 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 173
Статус: Offline
| можно включить ненадолго через пускатель но будет ОЧЕНЬ НИЗКИЙ пусковой ток. все зависит какая у вас схема
|
|
| |
energo | Дата: Вторник, 29.11.2011, 22:10 | Сообщение # 3 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 173
Статус: Offline
| и включать можно на холостом ходу под нагрузкой сгорит очень быстро
|
|
| |