Обмотка на 700 оборотов после перемотки выдаёт ток 4А при номинальном 2,8 А , двигатель сразу греется. Диаметр провода 0.45 , z= 36 пазов, размеры 165/98/110 В чём может быть проблема? Заплачу за перемотку или за консультацию. 066-307-40-65 Дмитрий

Сообщение отредактировал Дмитрий - Пятница, 12.07.2013, 06:42
 
energoДата: Пятница, 12.07.2013, 08:43 | Сообщение # 2
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 173
Статус: Offline
Кто производитель электродвигателя? Сообщите тип электродвигателя, мощность/обороты? Надо осмотреть ваш электродвигатель что бы определить в чем проблема!
 